# }$ k! e. w! \2 r 监控系统供电是弱电工程商们最关注的问题之一,也是监控系统出现故障问题较多的地方,所以对于监控供电的选择十分重要。
4 w& O2 ]2 h: g0 y 本期我们就来看下常见的三种供电模式的对比:
: ]8 l4 Y0 q& r! [6 @ 1、独立供电模式
: m2 O( s6 ]% X7 \; H 2、集中供电模式 / n7 v9 K, ]* h8 j; H
3、PoE供电模式
3 d3 ?7 s# E( v9 ]$ J6 r3 z 独立供电模式 % ]' \7 d. D) T
9 |5 X% E' v K2 X! E
5 u0 q" `! q( z1 _( p# q
L1 G1 i( O* a 独立供电是指在每个摄像机前端安装独立的安防监控电源,此安防监控电源只为一个摄像机提供电力供应。在强电布线方便时可采用。
$ B& b5 C* H! J: X- C
0 W: ^! G+ C7 V) [- n% c* } 0 H3 a8 a, }+ i% I( t/ ?# H# {
' S: B4 O5 c; Y4 g/ u2 V) ?
8 P6 z: p2 \9 Y' _ { 优点:
! [# |9 \9 N6 ^* G& F; a7 t7 m) P (1)检修简单,更换电源容易
3 O3 C. f9 b( o+ z7 [- V (2)因安防监控电源的故障,仅会导致单个或数个摄像机无法工作,相较集中供电,可避免出现监控系统瘫痪。
1 I S& F) p( H 不足:
. T9 K5 e+ }: i (1)成本(不含线缆成本)过高 2 _ @+ j4 e/ O7 U. ]- C/ q
多个独立安防监控电源的成本之和,一般要比同等功率输出的集中电源要高。 4 @1 @8 y$ _0 T$ R" S6 S( K; H( e
(2)遭遇外力破坏的几率更高 7 [9 A9 y' y& i- ^; l( ^& S% D6 b% T
独立安防监控电源往往与摄像机距离较近,若在室外条件下,更容易受日晒雨淋、雷击等外力破坏因素的影响。因此选择户外专用的独立安防监控电源,尤其要注重该独立安防监控电源的防护性能。 5 P1 w$ j a# s. ?8 Q- X
集中供电模式
, W0 r# M! u/ n( j A! h( c/ K/ o3 x. a5 J" t
集中供电方式是指在监控室或某个中间点采用12V开关电源向前端负载集中供电。与独立供电模式相比,最大的差别在于一个电源可以为多个摄像机提供电力供应。 : C% W7 \4 m! F, \8 |3 @+ j6 A+ E
为了支持更多摄像头接入,可在集中电源下接入非PoE交换机,如腾达的TEG1016M等均支持9~12VDC接入,可以用于此类监控工程。
% f: n, Z, J7 n! A. E4 z7 h! T
% F0 G* u. E% [, B 优点: 7 j3 j1 i9 s) r' k4 {' ^
(1)成本较低
& e( o3 g; k o" k; @6 [+ E (2)集中维护简单:线路敷设方便,施工方便,便于管理 : J# ^6 {+ A" `* H7 H1 p
(3)总体能耗低
, m" [" T9 ^0 ?- g0 J2 O 不足:
1 P' N1 p, k* d# k5 O/ N (1)前期配置复杂
& k/ `6 S' [$ L1 z7 P2 R- l# D 监控摄像机在启动瞬间需要很大的启动电源,且远距离的电力输送会产生损耗。采取该模式,需要工程师对整个监控系统有详尽了解,以便做出合理方案。
- Q, V# z+ [- u (2)存在出现监控系统瘫痪现象的可能性 9 Q1 F+ m2 Y: H$ b1 t+ G
没有采用UPS电源的集中供电模式下的供电系统一旦出现问题,将会导致整个监控系统无法正常工作,陷入瘫痪状态。 3 o) E9 f7 q0 W# x
PoE供电模式:3类 ' @4 K7 ]& d( z
交换机和终端都支持POE
5 Z2 X( x. {# U: l g! N6 q PoE交换机直接通过网线接到支持PoE供电的无线AP和网络摄像机上。
' d! ~2 ^' p6 m9 f0 m% E5 P; \
& o; W; W& n& | 需要注意:
! |$ T, Z' R7 s( b9 z& k6 S$ `& J (1)确定PoE交换机以及无线AP或者网络摄像机是否是标准的PoE设备
$ v2 g) \8 O% Q& T- A (2)要仔细确认购买的网线的规格,网线质量很关键,质量不好的网线会导致AP或者IPC无法受电或不断重启。 ' m2 I+ r. v1 w I3 l* b6 |
建议选择腾达工程专用网线:
9 O9 s6 ^* ^) }# e* \. z) H TEC-5000-305、TEC-5E00-305、TEC-6000-305
/ y$ ?3 z6 b' Z3 q! c 无氧铜、串扰小、过测试,品质保证! 5 J9 x/ o* N( o) U- I' \
交换机支持PoE,终端不支持PoE & 交换机不支持PoE,终端支持PoE ( ~) h% d9 w$ @& s* o; w3 m. m0 C5 |
前者可使用PoE分离器;后者可使用PoE供电器,适合于传统网络的改造。但两种情况均相当于多了一个故障点隐患,有风险且可能会增加维护成本。
7 v6 G* V2 b2 n( L: r7 w8 P
5 K# H5 ~8 s5 A: e& B8 G2 b
: f! r; J, ?/ H 实际工程中选择PoE供电器时, 9 [/ F6 N1 s8 h$ b
推荐选择腾达标准的PoE供电器产品: 2 \7 i( m, A7 E
PoE15F、PoE15F-48V-I & g5 D& X9 r5 G% v
和PoE30G-AT
) E* O- H5 `( ~" ?; p7 H5 o s# v: I 品质保障,稳定传输,减少维护。
" d8 H% m y8 A. G 交换机和终端都不支持PoE
3 s& Y6 u5 }- E6 r0 h 这种方案中,交换机出来接PoE供电器,再接PoE分离器,最后传输给终端。也适用于对传统网络的改造。 0 R; s7 V$ g8 T' y# y8 w! B0 r3 L7 {
7 r( i8 [: W: r% b6 X! l *网络摄像机电源的配置,注意事项*
: z `! d8 \+ Z" D6 e4 _ 切忌整个监控系统共用一个电源。 , X( f4 K& T) o1 l Q" v
原因如下: % J- K- _8 }& |2 y f
01
. j# i( \% y2 \8 H m! J/ b2 a 系统维修的时候,经常需要打开、关闭电源。所有的摄像机在打开电源的瞬间同时启动,启动电流特别大,对电源的冲击力很大,严重的会烧毁电源。
6 A2 z1 \4 J5 e0 Q0 D 但是!腾达PoE交换机支持端口优先级供电,使摄像头按优先级工作,不会存在同时供电导致的电流过大情况。 5 w' t `; n9 D
02 ' a( c Y* R8 S R4 k
所有的摄像机共用一台电源,当电源发生故障时,整个闭路监控系统陷入瘫痪。尤其是一些重要出入口的图像无法监视,可能会造成不必要的麻烦。 4 o6 y$ k R/ n {
了解更多请点击此处常见监控系统供电方式,工程上该怎么选? ; b5 ]% C& \' D6 y8 [* h- ?2 Z
, y: T" G0 z4 P& ~
9 q7 w& E: P8 O$ y x |