监控系统供电是弱电工程商们最关注的问题之一,也是监控系统出现故障问题较多的地方,所以对于监控供电的选择十分重要。
本期我们就来看下常见的三种供电模式的对比:
1、独立供电模式
2、集中供电模式
3、PoE供电模式
独立供电模式
独立供电是指在每个摄像机前端安装独立的安防监控电源,此安防监控电源只为一个摄像机提供电力供应。在强电布线方便时可采用。
优点:
(1)检修简单,更换电源容易
(2)因安防监控电源的故障,仅会导致单个或数个摄像机无法工作,相较集中供电,可避免出现监控系统瘫痪。
不足:
(1)成本(不含线缆成本)过高
多个独立安防监控电源的成本之和,一般要比同等功率输出的集中电源要高。
(2)遭遇外力破坏的几率更高
独立安防监控电源往往与摄像机距离较近,若在室外条件下,更容易受日晒雨淋、雷击等外力破坏因素的影响。因此选择户外专用的独立安防监控电源,尤其要注重该独立安防监控电源的防护性能。
集中供电模式
集中供电方式是指在监控室或某个中间点采用12V开关电源向前端负载集中供电。与独立供电模式相比,最大的差别在于一个电源可以为多个摄像机提供电力供应。
为了支持更多摄像头接入,可在集中电源下接入非PoE交换机,如腾达的TEG1016M等均支持9~12VDC接入,可以用于此类监控工程。
优点:
(1)成本较低
(2)集中维护简单:线路敷设方便,施工方便,便于管理
(3)总体能耗低
不足:
(1)前期配置复杂
监控摄像机在启动瞬间需要很大的启动电源,且远距离的电力输送会产生损耗。采取该模式,需要工程师对整个监控系统有详尽了解,以便做出合理方案。
(2)存在出现监控系统瘫痪现象的可能性
没有采用UPS电源的集中供电模式下的供电系统一旦出现问题,将会导致整个监控系统无法正常工作,陷入瘫痪状态。
PoE供电模式:3类
交换机和终端都支持POE
PoE交换机直接通过网线接到支持PoE供电的无线AP和网络摄像机上。
需要注意:
(1)确定PoE交换机以及无线AP或者网络摄像机是否是标准的PoE设备
(2)要仔细确认购买的网线的规格,网线质量很关键,质量不好的网线会导致AP或者IPC无法受电或不断重启。
建议选择腾达工程专用网线:
TEC-5000-305、TEC-5E00-305、TEC-6000-305
无氧铜、串扰小、过测试,品质保证!
交换机支持PoE,终端不支持PoE & 交换机不支持PoE,终端支持PoE
前者可使用PoE分离器;后者可使用PoE供电器,适合于传统网络的改造。但两种情况均相当于多了一个故障点隐患,有风险且可能会增加维护成本。
实际工程中选择PoE供电器时,
推荐选择腾达标准的PoE供电器产品:
PoE15F、PoE15F-48V-I
和PoE30G-AT
品质保障,稳定传输,减少维护。
交换机和终端都不支持PoE
这种方案中,交换机出来接PoE供电器,再接PoE分离器,最后传输给终端。也适用于对传统网络的改造。
*网络摄像机电源的配置,注意事项*
切忌整个监控系统共用一个电源。
原因如下:
01
系统维修的时候,经常需要打开、关闭电源。所有的摄像机在打开电源的瞬间同时启动,启动电流特别大,对电源的冲击力很大,严重的会烧毁电源。
但是!腾达PoE交换机支持端口优先级供电,使摄像头按优先级工作,不会存在同时供电导致的电流过大情况。
02
所有的摄像机共用一台电源,当电源发生故障时,整个闭路监控系统陷入瘫痪。尤其是一些重要出入口的图像无法监视,可能会造成不必要的麻烦。
了解更多请点击此处常见监控系统供电方式,工程上该怎么选?
|